大成建筑材料有限公司专业生产充气芯模,橡胶止水带,桥梁伸缩缝,双组份聚硫密封胶,闭孔泡沫板,管道堵水气囊,等橡胶制品,欢迎咨询采购!
当前位置:大成建筑材料 > 技术文档 > 使用抽气机可以排净充气芯模内空气有利抽出

使用抽气机可以排净充气芯模内空气有利抽出

时间:2015-06-26 09:17 来源:http://www.fy769.com/ 作者:admin 点击:

在钢筋安装过程中,及时对设计的充气芯模及预埋件进行设置,设置位置要正确固定牢固。该气囊的拆模时间应在初凝后,顶板混凝土保持不塌落即可,一般情况下充气芯模拆模时间(小时)=100÷当日平均气温,如果拆模过早会导致顶板塌陷,过晚则容易和混凝土粘连,导致抽出困难甚至无法抽出。

对于达到拆模强度时,充气芯模即使不立即完全抽出来,也应拖动出至少750px,使该气囊内模和混凝土完全脱离。使用抽气机可以排净充气芯模内空气,有利于胶囊的抽出。

对于局部粘连无法抽出的充气芯模,铺好充气芯模不要用力硬拉以防拉断,可采用φ6钢筋自一头穿入,再折回使钢筋成U型,找到可能粘连的部位,用钢筋带动该气囊使之脱离混凝土。钢筋骨架焊接采用分层调焊法,即从骨架中心向两端对称错开焊接,先焊骨架下部,后焊骨架煽。

钢筋焊接要调整好电焊机的电流量,饭电流量过大或操作不当造成咬筋现象。 钢筋焊接优先采用双面焊,当双面焊不具备施工条件时,采用单面焊接。钢筋焊接完毕后,将焊渣全部敲除掉。钢筋焊接完成后自检合格后,报请监理工程师检验合格后,方可进行下道工序施工。钢筋安装位置与预应力管道或锚件位置发生冲突时,应适当调整钢筋位置,确保预应力构件位置符合设计要求。 各负其责,责任到人,建立施工质量进度奖罚制度。

钢筋砂石料和水泥等原材料备料充足,避免出现等料误工情况的发生。对拌合站吊车及发电机等机械设备及时检查,保证机械设备始终处于良好工作状态。加强对施工人员培训工作,使之能快速熟练掌握操作要领,保证工序衔接紧密。

最新产品
热门产品
最新业内资讯
最新技术文档
联系我们

公司地址:河北省衡水市
电话:187-3189-7611
电话:187-3189-7007
手机:13313087769
QQ:1274050236
邮箱:yahengxj@163.com
联系人:张华